土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 小区雨水管道坡度问题

小区雨水管道坡度问题

发布于:2006-05-01 11:06:01 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
一区设在山坡上,约20万平方米,地形较陡,坡度有上游4~8%、中间10~15%,下段3~5%。甲方要求减少工程费,请问:用管顶复土控制坡度,再用设计流量确定管径,是否可行?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • fisher2z
    fisher2z 沙发
    可以通过跌水井或者销能井的办法处理,坡度一般会依照地面坡度做管的,当流速大于5米时,设小型销能井,地面坡度大于10%时设置跌水井 最好管顶平接。我遇到这种情况很多。经常把管埋到3-4,,5米深(当然是局部)
    2006-05-09 09:03:09

    回复 举报
    赞同1
  • mohican
    mohican 板凳
    这么大的坡降,应该考虑渠道作雨水排水,实际上是走山地排蓄洪的思路,不宜采用常规雨水系统了。
    2006-05-09 14:14:09