医院供电问题 求教
医院供电问题 求教
我是新接触电气的 最近手上有家医院 要做水电 要求要有备用电 要安装一台发电机 我想请教各位高手 像这种工程都需要用到哪些设备 以及对电源线有哪些要求 。感谢给位大侠支下招。
发布于
2011-05-18 09:50:18
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(16 )
jiadafa
楼上说的对,主要是供电的可靠性,其中最重要的就是ATS双电源自动转换开关的选择上,出现停电时,从常用转往备用电源同时自动启动发电机,完成供电;ATS及相关开关的选择,我可提供点建议其它的我不是很专业;若有需要加QQ:1492084145
2011-06-05 14:28:05
来自 PC
评论
举报
liuxin01
主要是ATS柜,作用是自动双回路切换,且防止电源返送。发电机的容量要根据你的负荷来确定,主要是给一级负荷和二级负荷的,如ICU、手术室、消防设备等,再考虑消防设备的时候也要考虑电机的启动,安软启动器吧。再有什么问题再说。
2011-06-05 14:15:05
来自 PC
评论
举报
加载更多