土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 清水池中也需要导流墙吗?
清水池中导流墙有什么作用呢?水流线越长难道效果好吗?从什么方面说明?
另外我们这里的清水池池底坡度为2/1000,有规定吗?

全部回答(26 )

  • huangzhimin
    1、根据《室外给水设计规范》(GB50013-2006)第7.5.4条规定: 生活饮用水的清水池、调节水池、水塔,应有保证水的流动,避免死角,防止污染,便于清洗和通气等措施。
    2、根据《矩形钢筋混凝土蓄水池》(05S804)国家建筑标准设计图集有关矩形蓄水池总布置图中说明4、导流墙布置可视进出水管位置进行调整,并保证进出水管布置不产生水流短路。说明6、池底排水坡=0.005,排向吸水坑。
    2008-02-25 13:39:25 来自 PC 评论 举报
  • ljhuar5

    如果是指水厂内的清水池,要设导流墙,集水坑在水池的里面,出去就是二级泵房了,泵抽水啊
    2008-02-22 15:48:22 来自 PC 评论 举报