请教一下,10KV系统进线限电措施怎样设计呢?是这样的,现有一工程10KV双电源进线,母线分段,中间设联络,备用电源为高可靠电源,对一级负荷及重要负荷做保障,本来这种设计按规范是可行的,但供电局要求有限制用电的措施,避免高可靠保障电源用电超负荷导致过载停电,故供电局要求取消10kv高压联络,要求高可靠电源直接上专用变压器,在变压器低压侧做母联来保障重要负荷供电可靠。本着节约的目的,设计上还是坚持原供电方案。请大家帮帮忙,10Kv双电源进线并设10KV母联情况下,供电局确认的有哪些用来限制用电的可行措施呢?
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
那样就没有什么重要负荷了,全部停电还要什么可靠性?