土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 【请教】关于10KV变660V电容补偿柜的问题

【请教】关于10KV变660V电容补偿柜的问题

发布于:2011-05-17 22:23:17 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
请教各位师傅现有一台娈压器为500KVA低压为660V需无功补偿柜(自动补偿)一台。
问题:1。元件如何选型CJ19接触器好像没有满足660V额定工作电压的。怎么选。
2,无功控制器如何接线。
3,补到多在最好(负载全电机)

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • pclypcly
    pclypcly 沙发
    690V的补偿柜应用不少的,好像多数是用在矿井方面。所以元器件但不用担心,补偿容量就按照变压器的50%补,当然如果能算出补偿多少是最好的。控制器的接线最主要要把取样电流和电压弄清楚,2相电压和第三相电流,要不然控制器计算有误,导致显示不正确以及不能正常投切电容器。
    2011-05-24 16:18:24

    回复 举报
    赞同0
  • li11_
    li11_ 板凳
    谢谢了,很有帮助,学习下
    2011-05-24 10:11:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 587 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

对于个别元器件厂家要见到图纸或知道项目名称后才报价,大家对这现象什么看法

他们应该是公关设计院上图,然后根据不同的回扣数额来折算产品价格吧?要不然为什么要知道项目名称 我认为这种做法太扰乱市场了,大家对于这种想象持什么看法?

回帖成功

经验值 +10