小学教学楼是否需要做火灾报警系统?

发布于:2011-05-17 22:00:17 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
最近做一小学教学楼,四层通过连廊把各部分联系在一起。总面积为1万左右?是否上火灾报警系统很纠结。
依据《建筑设计防火规范》GB50016-2006第11.4.1条第八款11.4.1 下列场所应设置火灾自动报警系统:8 老年人建筑、任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所和大于等于200 床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等;
若认定小学为儿童活动场所。则必做无疑。但条文解释中似乎更强调的是儿童福利院,幼儿园等儿童自理能力差的场所,小学这样重要的却没提,不知道是遗漏还是其他。
当然做比不做好。可是否不做就违反强条。
另根据正在修改的《火规》2008对一定面积的教学楼规定要做。

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • nxczq
    nxczq 沙发
    小学的教学楼不用做吧 实际中我没做 也没碰到啥问题
    2015-03-13 10:42:13

    回复 举报
    赞同0
  • jzdq
    jzdq 板凳
    定性不准的建筑不是问审图办,应该问当地消防局。审图办只是依据规范有明确规定的办,消防局才是对规范定义不明确的个建筑给个说法。
    2014-12-02 18:50:02

    回复 举报
    赞同0