【求助】单管跨越式散热器计算的求教
单管跨越式散热器的计算式根据单管串联系统来计算散热器,有些人认为有进流系数的因素在里面需乘1.2的系数,但对于这个1.2的系数在安装了三通调节阀的时候是不是可以省略呢!下面传几个系统,请知道的解答!
发布于
2011-05-17 16:27:17
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(10 )
lgtlllhb641
我说的是能控制进流量的情况下还用再成1.2的系数吗,我认为不用,不知道有没有异议!
2011-05-20 18:22:20
来自 PC
评论
举报
透明的沙砾
为什么二通阀关小,流速会增大,噪声加大??
二通阀关小的话,流经散热器的流量减小,流速减小才对啊,流经跨越管的流量增大,个人感觉应该和三通阀是一样的
2011-05-20 14:40:20
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
lgtlllhb641
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
44
回复
706
粉丝
5
+ 关注
私信
采暖供热
返回版块
20.38 万条内容 · 574 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(10 )
为什么二通阀关小,流速会增大,噪声加大??
二通阀关小的话,流经散热器的流量减小,流速减小才对啊,流经跨越管的流量增大,个人感觉应该和三通阀是一样的