土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 【求助】单管跨越式散热器计算的求教
单管跨越式散热器的计算式根据单管串联系统来计算散热器,有些人认为有进流系数的因素在里面需乘1.2的系数,但对于这个1.2的系数在安装了三通调节阀的时候是不是可以省略呢!下面传几个系统,请知道的解答!

全部回答(10 )

  • lgtlllhb641
    我说的是能控制进流量的情况下还用再成1.2的系数吗,我认为不用,不知道有没有异议!
    2011-05-20 18:22:20 来自 PC 评论 举报
  • 透明的沙砾

    为什么二通阀关小,流速会增大,噪声加大??
    二通阀关小的话,流经散热器的流量减小,流速减小才对啊,流经跨越管的流量增大,个人感觉应该和三通阀是一样的
    2011-05-20 14:40:20 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10