【求助】走廊的排烟问题
【求助】走廊的排烟问题
我们现在正在进行的一个装饰工程项目,消防系统不做重新设计,想在原来的基础上做简单的消防喷头移位,排风排烟口不动,现在的装饰方案是户内不吊顶,公共走廊吊封闭顶,走廊宽2.2米,走廊和户内采用玻璃隔断,请问走廊要加消防排烟口吗?或在走廊吊顶上加自然回流风口.请各位大侠赐教!谢谢!
发布于
2011-05-17 14:21:17
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(14 )
xiefang6668
做不做排烟口,需要判断走廊是不是满足自然排烟,如果不满足肯定要采用机械排烟方式,还要看防烟分区的划分,如果走廊是一个防烟分区,就需要在走廊做排烟口。
2011-05-23 15:57:23
来自 PC
评论
举报
zhaowenliangde
因你的这个项目是有排烟的,现在装修了,出现了一个吊顶的走廊,走廊也是需要排烟的,所以一定要增加排烟口。
2011-05-22 11:34:22