困扰:做电气系统基础接地时是否必须焊接至少一圈扁钢?

发布于:2011-05-17 14:07:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
困扰:
前几天,一民用小高层住宅工程的施工过程中,电气监理和施工单位技术负责人就以上问题发生了争吵。图纸上在总说明中说可利用大于16的基础钢筋并辅之以接地扁钢做接地,在基础接地图上又明显画了一圈接地扁铁,但施工单位并没有做那一圈接地扁铁。基础钢筋绑扎完毕、晚上要打混凝土了,电气监理下午来一看,说未按设计做一圈接地扁铁,违反国家规范要求,下监理通知单不同意继续下一道工序。
施工单位强调按总说明中的要求做了,双方僵持不下,打电话让电气主设人裁决。电气主设人说施工单位的做法完全可行。

在民用住宅、公共建筑、建筑厂房的电气安装过程中,做基础接地时,

1、是否必须焊接至少一圈40*4热镀锌扁钢?

2、是否有相关规范规定?

3、是否有相关图集?

4、是否可以 仅仅 利用建筑结构本体结构柱、底板钢筋内大于16的钢筋进行焊接连接?各自焊接几根钢筋?如何焊接?焊接后如何引出?如何引、引几根基础接地扁钢进总等电位联结箱并与其中MEB母排相联结?