土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于水泵基础

关于水泵基础

发布于:2003-02-28 14:25:28 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
水泵基础深度的计算:一。根据地脚螺栓长度。但水泵基础安装中,地脚螺栓的长度如何取值?一般的水泵资料中并无给出它的长度。按经验取值吗?二。《水泵与水泵站》一书中有介绍用2.5~4倍的水泵重量作为基础重量,然后根据已确定的基础平面尺寸算出基础深度。然而对立式泵来说,这样的算出来的深度有时候相当惊人。
如何合理的确定基础深度呢?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • pp-mm
    pp-mm 沙发
    同意Idsun的观点,我是按照地脚螺栓锚固长度15~20D考虑螺栓孔深度
    2003-03-01 19:46:01

    回复 举报
    赞同0
  • 海啸
    海啸 板凳
    不同的厂家有不同的做法。书上的只是较传统的做法,当然可以了,你可以根据不同的厂家的样本设计
    2003-02-28 15:22:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多