土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 问一个梯架电缆敷设载流量降低系数的问题

问一个梯架电缆敷设载流量降低系数的问题

发布于:2011-05-17 09:53:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
开放式梯架并排放20根电缆,降低系数取多少,请各位设计师发表意见。我的意见是0.78,不需再乘另一个0.78的系数。
  • favourchen
    favourchen 沙发
    GB/T 16895.15 表格中有说明多于9个回路或9根多芯电缆不再减小降低系数,所以只乘0.78
    2014-08-12 08:41:12

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2067 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

额定电压与标称电压的区别?

GBT12325-2008 电能质量 供电电压偏差 4.2 20KV及以下三相供电电压偏差为标称电压的+7%- -7%GBT2485-1998 评价企业合理用电技术导则 3.4 企业受电端电压在额定电压允许偏差范围内,企业用电设备的供电电压偏移值不应超过额定电压的+5%- -5%。我可不可以这么理解: 如果一台变压器为10KV/0.4KV,那么它的供电范围在372V-428V为合格的? 如果用电设备的额定电压为380V,则供电电压范围在361V-399V为合格的?

回帖成功

经验值 +10