土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 郁闷,昨天我们单位职工在给变压器搞卫生时把变压器搞跳了

郁闷,昨天我们单位职工在给变压器搞卫生时把变压器搞跳了

发布于:2011-05-17 09:28:17 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
昨天上午,几个人给4台1600KVA变压器搞卫生,在用水冲洗地面时,水冲到了其中1台变压器瓦斯继电器端子上,造成短路,变压器跳闸.影响生产.

事故报告已上交,等待处理.

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • hubeixp
    hubeixp 沙发
    管理太混乱了,简直拿生命当儿戏
    2011-05-22 17:57:22

    回复 举报
    赞同0
  • ljzeng808
    ljzeng808 板凳
    估计是给变压器室做卫生,水用大了。
    2011-05-18 22:09:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 397 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变压器低压总开关及母联开关极数问题

一 根据《措施》(2009年版)P91表5.5.3-1 注:1 变压器低压总开关及母联开关,应视为电源转换的功能性开关。应作用于所有带电导体,且不能使其电源并联,故应选用四极开关。二 根据《低压电气装置的设计安装和检验》(第二版),作者:王厚余 P145 第四节 配电变电所内总开关和母联开关不需装用四极开关,附设于建筑物内或单独设置的多变压器或单变压器变电所内,如果做有等电位联结,则不论所供的为TN-C-S系统/TN-S系统或TT系统,在变电所内都不需为维修安全装用四极开关,这是因为这几种系统的变压器中性点和中性线都是在变电所内直接接地。即使某中性线上有由低压网络内传导来的故障电压,但由于等电位联结的作用,如图16-3所示中性线与变电所的地和其他导电部分间并不出现电位差,在图示备用变压器维修时,不会对维修人员构成危险,所以不必为变电所内总开关和母联开关装用售价高昂,又占用配电盘大量容积的四极开关。

回帖成功

经验值 +10