公建里弱电间的电源怎么留合适,是从个普通配电箱里出就可以了还是从双路电源互投箱里出?有什么规范有具体要求吗?

全部回答(6 )

  • zh_yingyu
    弱电间里的电源从双电源切换箱引出来就可以了,不需要UPS,如果是一般公共建筑,也可以总普通配电箱引出。总之,还是根据其负荷重要性划分负荷等级来确定的。弱电机房的供电一般要加UPS。
    2006-05-09 09:19:09 来自 PC 评论 举报
  • 加肥猫
    预留220V电源,如果设备需要再配UPS.
    2006-05-08 18:33:08 来自 PC 评论 举报