土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 此种情况请帮忙分析下?????

此种情况请帮忙分析下?????

发布于:2006-04-30 15:48:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
整流器常规输出负载也就1A左右.
现在出现这中情况,当交流负载500W灯工作时,这时整流器的输出也同时增大2A左右.
也就是说在交流灯不工作时,采集整流器输出电流1A.
当交流灯工作时,采集整流器输出电流3A左右,也就是说增加了相当于灯的电流值.(整流器所带负载为固定值).


请各位高手给予分析指点..............

1146383326156.GIF

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • fxylh
    fxylh 沙发
    太奇怪了
    3A是直流电流?
    还是A相的交流电流啊?
    如果是直流侧,而且直流负载恒定,那就真出鬼了!
    2007-05-23 19:42:23

    回复 举报
    赞同0
  • zhanhuo521
    zhanhuo521 板凳


    现场35KV高压户内开关柜5台(3台出线,1台进线,1台变压器柜)。直流用点设备:控制保护回路(高压柜上有自动化综合保护装置各一套),合闸回路(电磁操作机构3台)。
    交流电从变压器低压侧引入直流屏(图纸如上面所传图)。

    2006-05-05 16:36:05

    回复 举报
    赞同0