土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 急求助!!砼梁同强度不足怎么办?[大家帮忙啊]
简支砼梁,上部为预应力空心板,梁底钢筋为4根二级22钢筋,箍筋为Φ8@200,梁截面为600*250,上部荷载为8KN/m,
原设计砼强度为C20,现在经检测,实际强度为<C10。大家帮忙想一想,看如何进行加固啊!

全部回答(17 )

  • igvfhp8
    正在找这方面的资料,
    2009-07-01 20:46:01 来自 PC 评论 举报
  • zzyzgz

    一、许多天没来,不知道你需要详细了解那个方面的东西?加大截面法是传统方法,施工麻烦,但造价不高.
    二、如果采用最新的不锈钢绞线抹聚合物砂浆加固方法,在梁表面固定不锈钢绞线,然后抹聚合物砂浆。这是一种预应力加固方法,同时也是一种加大截面加固方法,比较适合本工程,但新东西造价高。
    三、你的夹槽钢加固法:对空心板进行支撑卸荷解决槽钢受力后应力滞后问题。梁两侧面墙上凿洞伸人槽钢,洞口用膨胀混凝土塞实。槽钢与空心板间施工时留有三四个毫米的缝隙,用膨胀砂浆塞紧即可。