土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 求助:消防泵无法自灌
消防泵无法自灌,补水管接在消防泵进水口,补水管用什么阀门,平时常开,消防泵启动后关闭.能提供阀门名称及厂家最好.谢谢.急

全部回答(1 )

  • zhfman
    补水管最好不要接在进水口,装出水口,进水管底安装个底阀就可以了,装进水口除非用强制密闭球阀,其他的阀门的闭气性好象都不太好。稍微有点漏气可能就抽不起来水了,
    2006-05-02 20:07:02 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。