土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 求救:热水供应,出水温度忽冷忽热如何解决
我做了一个发廊的热水供应,热水箱不是承压水箱,用增压水泵供水,水箱的位置比供水点低,总共12个水龙头,当开启一个水龙头时,水会忽冷忽热的。用户投诉意见很大。请教个伟大虾有没有什么好的办法解决,产生这种情况的可能原因有哪些?

全部回答(3 )

  • f_jg2003
    冷热水管供水压力不均,最好使冷热水管供水压力相等。
    2006-11-03 19:26:03 来自 PC 评论 举报
  • alway
    需改造案例:职工公共浴室
    症状:忽冷忽热
    热水主机:0.23MW油热水锅炉
    循环水泵:6.3立方/时,扬程20M。用于热水箱-----热水主机的水循环
    热水箱:3立方,冷水直接补入热水箱,同用水点只有3M落差,无增压泵。
    淋浴头:34个,用水时间约2小时
    双管供水,用水点双联龙头混合
    管网:男女浴室总管分别为DN40、DN50,管网没有布置成环网
    请高手帮我看一下,水箱是否够大,怎么改造???谢谢
    2006-11-03 09:36:03 来自 PC 评论 举报