环网柜作为车间变压器的供电电源最大能供多大的变压器使用.

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • acshu
    acshu 沙发
    1250KVA,根据计算1250KVA的短路电流可以达到了22KA,而负荷开关的短路开端能力为25KA!

    3楼说的没有用过,请教
    2006-04-30 14:56:30

    回复 举报
    赞同0
  • hkgd8848
    hkgd8848 板凳
    这个要看是否是负荷开关+熔管,如果仅为负荷开关,那容量可以上万;如果是负荷开关+熔管,有160A的熔管,那么1600的变压器也没问题,甚至可以上到2500。
    2006-04-30 14:18:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多