关于有一个人行通道连接的2个地下车库的问题

发布于:2006-04-30 11:18:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一个小区的2个地下车库 停车数量分别是128 和132 ,2个车库有一个人行通道想连
这样在确定车库类别的时候是按照一个车库呢还是2个车库? 按照一个车库的话
还有就是车库消火栓需要2路水柱同时到达吗?
什么样的车库要做泡沫喷林系统呢?
谢谢

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • yaaaa
    yaaaa 沙发
    不见得是一个车库,我做过一个2层的车库,每层一个防火分区,但消防局认为是一个车库呢。
    2006-04-30 17:16:30

    回复 举报
    赞同0
  • kibo
    kibo 板凳
    我觉得这个可以按照两个车库,因为各自都有独立的疏散通道及坡道。
    消火栓应当满足2路水柱同时到达。
    从规范来看,泡沫系统主要针对修车位,而一般的车库通常不设修车位,所以不需要上泡沫。
    个人意见供参考。
    2006-04-30 15:50:30

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

迷惑!!关于灭火器的配置问题(审查中心意见)

有一金属加工车间,灭火等级按轻危危险考虑,给他配置的FM/ABC4的干粉灭火器,审查中心的意见说轻危危险等级的灭火器最低配置标准为1A,而所配置的灭火器是2A的,不行!我有点迷惑难道灭火器配置只能按照最近配置标准配置???