关于人防工程出入口的备用套管问题?

发布于:2011-05-16 13:51:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本人现在接手一个人防施工配合项目,由于不是我画的图纸,开始不是很熟,上周去人防验收,被质检站下发了整改通知书,其中有一条涉及到电气专业:规范要求:
7.4.5 各人员出入口和连通口的防护密闭门门框墙、密闭门门框墙上均应预埋4~6根备用管,管径为50~80mm,管壁厚度不小于2.5mm的热镀锌钢管,并应符合防护密闭要求。
由于图纸平面图中没有画备用套管,施工单位也没有预留,结构主体已经施工完毕,请问现在有没有什么补救措施?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • hh_xy_2004
    hh_xy_2004 沙发
    战时图上也没说的话,不能是施工单位的错。
    施工单位就是按图施工,没能提出是能力问题,提出了就是4根还是6根的讨论了。
    个人理解。
    2011-07-19 17:42:19

    回复 举报
    赞同0
  • yuanmingjun86
    yuanmingjun86 板凳
    悲催了呀。。好 厚的墙呀。。取孔吧。。然后做防护密闭套管。
    2011-06-22 21:49:22

    回复 举报
    赞同0