低压配电系统中,进线柜计算电流和补偿容量有关系吗?
低压配电系统中,进线柜计算电流和补偿容量有关系吗?
请教:带电容补偿柜的低压配电系统中,进线柜计算电流和补偿容量有关系吗?
是否按照:Ij=[(Pe×Kx)÷1.732×0.38]÷cosφ计算,与电容补偿无关啊?
发布于
2006-04-30 11:09:30
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(12 )
crazyboy
拜托!有功功率是不变的。如果一个45kW的电机,补偿完了,就变50kW了?你开玩笑啊~~~呵呵
补偿是减低无功损耗,从字面理解无功、有功也该有个概念啊
2006-05-18 10:18:18
来自 PC
评论
举报
sunbeam28
有关系呀,补偿后功率因数增大了啊,进线的计算电流要按照补偿后的功率因数计算。
2006-05-18 10:11:18
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
hongjian001
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
19
回复
43
粉丝
0
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(12 )
拜托!有功功率是不变的。如果一个45kW的电机,补偿完了,就变50kW了?你开玩笑啊~~~呵呵
补偿是减低无功损耗,从字面理解无功、有功也该有个概念啊