土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 请教断路器越级跳闸的原因

请教断路器越级跳闸的原因

发布于:2006-04-30 10:27:30 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
近日将一小炼钢厂切割到一条10千伏线路上,频繁跳闸,不知原因,请大家谈谈.

钢厂的用电负荷在负荷曲线上查出来是2000多千瓦,从负荷曲线上看整条线路的负荷并没有超过线路过流限额,连续将本线路跳了4次,保互动作均显示为过流,最后一次闸跳的是35千伏线路的开关,躲过了10千伏线路开关、10千伏主变开关,为何越级?是谐波作用的结果吗?其机理如何?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zfl620
    zfl620 沙发
    是谐波导致高压开关继电保护误动作的结果.
    2006-05-01 00:24:01

    回复 举报
    赞同0
  • renlili2005
    renlili2005 板凳
    也有那种可能,你周围的环境怎么样?有这种威胁吗?
    2006-04-30 15:37:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 357 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

船用万能式空气断路器

断路器型号:AH-16B 国产化型号:DW914-1600 生产厂家:北京开关厂 生产日期:97.09哪位有他的说明书或技术资料?急需!!!谢谢!!!

回帖成功

经验值 +10