土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 【请教】有个关于排烟风口与排风风口的问题

【请教】有个关于排烟风口与排风风口的问题

发布于:2011-05-16 10:43:16 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
地下室有一个防烟分区设置了排风兼排烟的通风系统,一共有4个风口,平时四个风口常开排风,那么当排烟时,是不是要关掉其中的三个风口,只留下一个排烟口排烟,还是4个都开一起排烟,有哪条规范说明这点吗?

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • caiyangqun
    caiyangqun 沙发
    平时排风量跟火灾时的排烟量是不一样的。建议用双速风机,低速排风,高速排烟。
    2011-10-21 13:39:21

    回复 举报
    赞同0
  • w562696083
    w562696083 板凳
    四个排烟口都处在一个防烟分区内,一个防烟分区的排烟量你早在设计时就已经固定设置,按照每个风口排烟风速不超过10m/s的,若只开一个风口倒是有可能导致单个风口排烟风速过大。
    2011-10-20 11:46:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教 给排水学暖通 !!!!

请问各位一下,通风和排烟 主要看哪些资料和书籍 和规范??? 急 急 急!!!![ 本帖最后由 songxl827 于 2011-5-17 10:36 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10