土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ PKPM关于高层裙房的问题

PKPM关于高层裙房的问题

发布于:2011-05-16 10:34:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
某工程 地下下裙房一层, 其中包括有设备层一层...
地上裙房为两层...
在PKPM中建模时.设备层肯定也要多建一层
这样的话.在satwe中 裙房层数填多少层...
地下室层数又为多少?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • cabinzou
    cabinzou 沙发
    混凝土高规(JGJ3-2002)第4.8.6条规定:与主楼连为整体的裙楼的抗震等级不应低于主楼的抗震等级,主楼结构在裙房顶部上下各一层应适当加强抗震措施。
    同时抗规(GB50011-2001)6.1.10条条文说明要求:带有大底盘的高层抗震墙(筒体)结构,抗震墙的底部加强部位可取地下室顶板以上H/8,向下延伸一层,大底盘顶板以上至少包括一层。裙房与主楼相连时,加强部位也宜高出裙房一层。
    本参数必须按实际填入,使程序根据规范自动调整抗震等级,裙房层数包括地下室层数。
    2011-11-14 11:46:14

    回复 举报
    赞同0
  • cabinzou
    cabinzou 板凳
    裙房填3层,地下室填2层
    2011-11-14 11:45:14

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.15 万条内容 · 2086 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

何谓弱连梁?何谓强连梁?

何谓弱连梁?何谓强连梁?知道的说一下。

回帖成功