土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 请教发输变规范一条款

请教发输变规范一条款

发布于:2011-05-16 10:18:16 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
GB50227 3.0.2( p235)电容器安装容量按变压器容量的10%-30%确定。请问是按单台变压器容量,还是整个变电所所有变压器总的容量确定

[ 本帖最后由 n0121 于 2011-5-16 10:21 编辑 ]
  • siyumiduuu
    siyumiduuu 沙发
    电容器的总容量按变压器的总容量的10%~30%,一般站内有几台变压器,低压侧就分几段,所以每组电容器容量也差不多每台变压器的容量的10%~30%
    2011-05-16 11:57:16