土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 请教:液化石油气站的灌装车间应该划为1区还是0区?

请教:液化石油气站的灌装车间应该划为1区还是0区?

发布于:2006-04-30 09:04:30 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
最近做了一个液化石油气站,其中有一个灌装车间,115平米,单层,层高4.2米,不知道应该划为火灾和爆炸危险分区的几区,是1区呢还是0区呢?
还有防爆照明箱放于室内门口好还是放在室外好(室外露天)?

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • samos2008
    samos2008 沙发
    液化石油气站的灌装车间
    ========
    爆炸1区


    第2.2.1条
    二、1区:在正常运行时可能出现爆炸性气体混合物的环境
    条文说明
    气体或蒸气爆炸性混合物的危险区域的划分。危险区域的划分是根据爆炸性混合物出现的频繁程度和持续时间,划分为0区、1区、2区,等效采用了国际电工委员会规定。

    除了封闭的空间,如密闭的容器、贮油罐等内部气体空间,很少存在0区。
    2008-12-25 13:32:25

    回复 举报
    赞同0
  • 2004cht
    2004cht 板凳
    应该是1区(灌装车间内一定有释放源的), 防爆照明箱放室内室外都可以,方便操作即可,如室外要准确选择IP防护形式。
    2008-12-03 14:25:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。