请问竖向上的消防电梯前室可以自然和机械防烟共存吗
请问竖向上的消防电梯前室可以自然和机械防烟共存吗
12层<50米的公共建筑
4~12层消防电梯前室可开窗,满足自然防排烟
1~3层消防电梯前室被包在里面,开不了窗
可以只设置1~3层的机械加压系统,4~12层自然吗?
4~12层没有位置设置加压竖井。
发布于
2011-05-15 20:44:15
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(14 )
feimail
我认为 前室跟楼梯间必须同时有外窗的时候才能自然排 不然就要加压送风
2011-05-20 16:49:20
来自 PC
评论
举报
ytj2112
我是来拿分的,谢谢
2011-05-20 14:36:20
来自 PC
评论
举报