止回阀在水流方向上应该放在闸阀的前面还是后面呢?
有人说:
比如泵房出水管,一般止回阀靠近泵端,闸阀靠近楼宇端。这样,止回阀坏时,关闭闸阀,楼宇管道里的水不会反灌到泵房。

但是,在大学教材《水泵及水泵站》里,有一个水泵装置的示意图,水泵的出水口连着一个闸阀,然后连着一个止回阀,送往水箱。这是何道理?止回阀和闸阀的位置到底该按什么原则确定呢?

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • huangzhimin
    huangzhimin 沙发
    一般设计止回阀在水流方向上应该放在参与自动控制的闸阀的后面,检修闸阀的前面。
    2008-01-22 13:23:22

    回复 举报
    赞同1
  • kangjianwujun
    kangjianwujun 板凳
    污水处理管道中,通常是止回阀在前,闸阀在后
    2008-01-22 10:42:22

    回复 举报
    赞同0