土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙厚度取值

剪力墙厚度取值

发布于:2011-05-15 16:14:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
四级抗震剪力墙结构,18层,如底部有一字形墙体,其厚度是按高规7.2.2中第1条规定取吗?
可它的抬头是只一二级抗震等级。疑惑中
请大家帮忙解决

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • masqqn
    masqqn 沙发
    新抗规是层高的1/16
    2011-05-15 16:51:15

    回复 举报
    赞同0
  • masqqn
    masqqn 板凳
    补充下,个人认为是按层高的1/20,可7.2.2第二条未交代,一字形剪力墙
    是不是所有一字形剪力墙都按底部不小于层高的1/12,其它尚不小于1/15层高
    且不小180这个规定,三,四级也要符合这个要求吗,还是只取层高的1/20
    2011-05-15 16:44:15

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2153 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:有关粉喷桩软土加固室内试验~~

有一个项目,在大连普湾新区,内容是用 高钙粉煤灰粉喷桩加固软土。土是淤泥质土,室内试验,测得含水率37%,由于要求用粉喷桩加固,所以施工的时候是将高钙粉煤灰等加固材料直接高压喷射到土里,并且搅拌。所以室内试验的时候,我是将粉煤灰等干料直接用搅拌机跟软土拌合在一起,然后成70.7cm的正方体模。加入干料后,软土变得很黏,而且流动性几乎没有,成模之后无法密室,插到也不太管用,我就用手按实!请问,在实际中,粉喷桩强度会不会有影响?因为我也不可能去按实桩体啊。。。有什么解决办法吗?

回帖成功

经验值 +10