在低蒸发温度下,热力膨胀阀的容量会不会衰减很多?是什么原因造成的?例如:在蒸发温度-20度,冷负荷为15KW,阀前后压降为10公斤,过冷度4度,这时候选择5冷冻的阀可以满足要求吗?(从阀的选型参数来看,没有问题,但实际中会不会由于一些因素的影响,阀的容量根本达不到,需要选择大一号的阀才能满足要求)希望大家帮忙解决!

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • 花生cr
    花生cr 沙发
    东西不错,希望多多上传好东西!
    2016-05-22 19:31:22

    回复 举报
    赞同0
  • co1461050832456
    阀前后压降为10公斤,过冷度4度
    这个选型参数没有问题,
    前提是在冬季应加装冷凝压力控制器,以保证压差始终不小于1mp
    否则,夏季没问题,进入冬季,压差就会明显减少,
    就会出现很多问题