1 某学校拟建六层教学楼,高度23.4m,六层宿舍17.4m,现有水塔高度28米,体积50立方米,各建筑屋是否做水箱。
2 某建筑应造型要求,局部超过24米(每层面积1500平方米,突出200平方米。是否按高层建筑设计消防。
3 建规 8.6.3条“设置常高压给水系统的建筑物,如能保证最不利点消火栓的水量和水压时,可不设消防水箱”文中“水量和水压”是否都要满足,也既喷嘴处水量5升秒,压力15米。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • wpeipei
    wpeipei 沙发
    首先,你这是那里的项目啊?

    我认为是否按高层做要看装饰部分的具体构造和是否堆放易燃物品来定。



    2003-03-08 04:25:08

    回复 举报
    赞同0
  • mqy128
    mqy128 板凳
    同意plxn_0106的说法。水源是啥?
    2003-03-07 00:46:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。