土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 求助,基础梁加腋未设置
如题,求助施工单位未按图纸设置基础梁与柱交接处加腋,现在怎么处理?急!

全部回答(4 )

  • libo175111
    如果不能加固,那就重来。
    2011-07-28 17:00:28 来自 PC 评论 举报
  • x1xqq
    要加固也简单,因为基本可认为是构造措施,因此地梁高度范围内,竖向、水平植点筋放大一圈就可以。
    2011-05-16 13:26:16 来自 PC 评论 举报