土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 小区高层供水设备与小区自来水开口的问题

小区高层供水设备与小区自来水开口的问题

发布于:2011-05-14 21:19:14 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
小区外自来水管网为150mm,小区开口50mm(水表)管径,不取水时管网压力波动为0.25-0.20Mpa之间,取水时,自来水公司规定水表处不得低于0.14Mpa,水表距主管10米,管径最大能到100mm,求自来水公司加大),无负压供水设备距水表260米(管径未定),小区高峰用水量为34吨/ 小时,(我会算这是50mm水表已超最大流量,流速为4.3米左右)。
请问在选用100mm管内径(表前表后都用ppr或pe)的时候,用水高峰34方/小时(其中加压区30方,低压直供区4方)时,能满足吗?如果不能满足,怎么改,请明示!能算出满足后水表处及设备前的压力是多少吗?
我不专业,别嫌我问的问题可笑,缺什么条件我补上,我是真没辙了!我在网上搜了两天了,都说用伯努利方程,可很多数据都没有听说过,哪位有输入(压差(或前后压力)、管径、管长、管壁粗超度)等数据就能算出流量的小软件也行,请帮忙发到我的邮箱380678711@qq.com。因为刚来所以没有什么可给予的十分抱歉。

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • ykj2011
    ykj2011 沙发
    谢谢大家,还是不太清楚。
    2011-05-27 18:17:27

    回复 举报
    赞同0
  • jay8868
    jay8868 板凳
    天津的规程要求引入管不小于150,楼主的这么小请谨慎使用无负压
    2011-05-17 20:51:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多