【请教】765KW负荷送电问题,请各位大师解惑!

发布于:2011-05-14 16:42:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
厂区上了一套电除尘,厂家配套了1面配电柜,4面控制柜和一面PLC柜,额定负荷是765KW,电除尘配电室距离厂区最近的配电室大概150米,我初步是想在厂区配电室内做面出线柜,在电除尘配电室做一面进线柜,一面配电柜,因为电除尘配电室内还要放其他控制柜所以电源先由进线柜到配电柜再到厂家配套的配电柜。可是从厂区低压配电室到电除尘配电室进线柜的线该怎么选?直接走铜排?低压母线槽可以在室外布置吗?还是5,6根185的线一起接?线鼻子能装的上吗?

[ 本帖最后由 tiancaokyo 于 2011-5-14 17:42 编辑 ]

全部回复(42 )

只看楼主 我来说两句
  • sdbly
    sdbly 沙发
    1000的变压器好像不便宜吧?
    2011-06-14 20:39:14

    回复 举报
    赞同0
  • sdbly
    sdbly 板凳
    我支持用单芯的铠装电缆 工业上不管施工还是配电 额外因素很多 最主要的是安全 经济 就行
    2011-06-14 20:37:14