39米高的住宅楼需要设计敷设均压环吗?
目前我正在施工的是一13层39米高的住宅楼,而设计上没有设计敷设均压环?请问高手:象这样高的楼层就不需要吗?那么采用什么措施来防止侧击雷呢?设计院说新规范是要60米以上的才考虑敷设?不知道有没有这个规范
发布于
2006-04-29 21:27:29
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
加肥猫
楼上说的很明白,先进行防雷计算,确定防雷建筑级别,再看是否需要设置均压环。
还是先查查当地雷暴日,在进行计算吧。
2006-05-09 17:46:09
来自 PC
评论
举报
zh_yingyu
不能这么说.首先要计算年预计雷击次数,确定防雷级别.如果是一类防雷建筑物(本例不太可能)则30m以上需要装均压环,二类防雷,则45米以上加均压环,三类60m以上才加.见<建筑物防雷设计规范>