土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 39米高的住宅楼需要设计敷设均压环吗?
目前我正在施工的是一13层39米高的住宅楼,而设计上没有设计敷设均压环?请问高手:象这样高的楼层就不需要吗?那么采用什么措施来防止侧击雷呢?设计院说新规范是要60米以上的才考虑敷设?不知道有没有这个规范

全部回答(2 )

  • 加肥猫
    楼上说的很明白,先进行防雷计算,确定防雷建筑级别,再看是否需要设置均压环。
    还是先查查当地雷暴日,在进行计算吧。
    2006-05-09 17:46:09 来自 PC 评论 举报
  • zh_yingyu
    不能这么说.首先要计算年预计雷击次数,确定防雷级别.如果是一类防雷建筑物(本例不太可能)则30m以上需要装均压环,二类防雷,则45米以上加均压环,三类60m以上才加.见<建筑物防雷设计规范>
    2006-04-29 23:36:29 来自 PC 评论 举报