土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 湿度反常。。。求解

湿度反常。。。求解

发布于:2011-05-14 16:15:14 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
在深圳一个液晶显示器厂房,采用的是MAU+FFU+DC的形式,新风机组冷冻水温度7℃,机组运行正常,但室内湿度一直高居70%以上,温度符合要求。。。。最近下雨,突然发现湿度正常了。。。全在设计范围内。但是天一晴,湿度又上来了。。很费解。。求高手

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 鸭江绿水
    鸭江绿水 沙发
    表冷段是否设计小了
    2011-06-08 14:44:08

    回复 举报
    赞同0
  • xxw135
    xxw135 板凳
    下雨后室外温度比较低,但是室外空气含湿量大,与正常的温度相比相对湿度变小,因此你的湿度下去了,估计也是机组制冷量不够。
    2011-05-16 16:17:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 448 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

呵呵

MAU的再热不用到室内状态点啊,这样是不节能的。一般比露点温度高2度就好了。DC选型,是冷量跟回风量都知道了才能选啊。系统的控制,MAU只要保证露点,DC是根据室内温度调节阀门开度的。哇,我居然打了这么多字。。。。