土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 为什么老是 电机保护 求助
一台双良SLAA机组 出现 电机保护 【模块指示电机排气温度过高】有时几天不出现 有时一天几次 有时排除故障后启动时马上又因同样问题停机 再次启动又正常 各项数据又正常 是否模块有问题啊 望指点 在这里谢谢老师了

全部回答(7 )

  • co936201979
    你设定的微电脑排气温度保护;有点偏低;你应该设定为110度;为保护温度;机组的高压;低压;电流;温度;你应该说明些;有时候;排气温度的探头也会造成误动作;给机组微电脑控制器;带来信号;造成机组故障保护停机;假如排气温度正常的情况下;还在出现这种故障;就是排气温度探头;和电脑控制器的问题啦;谢谢;仅供参考
    2011-05-22 11:03:22 来自 PC 评论 举报
  • 天河水
    是否 冷凝器太脏
    2011-05-20 16:17:20 来自 PC 评论 举报