1. 由于《抗震》2010已执行,而现行《高规》也在执行中。请问:对于二级剪力墙配箍特征值如何选取?
2. 《抗震》2010:
1)轴压比小于等于0.3, 无配箍特征值要求,构造边缘构件
2)轴压比小于等于0.4, 配箍特征值0.12, 约束边缘构件
3)轴压比大于0.4, 配箍特征值0.20, 约束边缘构件
3.《高规》2002:
下部全部为约束边缘构件,正文:配箍特征值0.20
4. 参照《高规》2002条文解释,现在准备按下列方法取值,请问是否合适?
1)轴压比小于等于0.3, 参照老《抗震》2001,配箍特征值取0.10;
纵筋d14 取《高规》约束边缘构件与《抗震》构造边缘构件的较大值。
2)轴压比小于等于0.4, 配箍特征值取0.134(按轴压比0.3,配箍特征值0.10;按轴压比0.6,配箍特征值0.20;进行内插) ;
纵筋d16按《抗震》2010约束边缘构件执行。
3)轴压比大于0.4, 配箍特征值取0.20; 纵筋d16按《抗震》2010约束边缘构件执行。
5. 下图中括弧内数字为按 第4条 规定确定的配筋。非括弧内数字为按《抗震》2010(第2条)确定的配筋
[