土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教变压器的差动保护问题

请教变压器的差动保护问题

发布于:2006-04-29 17:14:29 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我要请教一下:星-三角变压器的差动保护,星侧的电流互感器,三角形接线为什么要用两组串联?谢谢!

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • ylzh2136
    ylzh2136 沙发
    感谢大家的指教!我在会意之中!有机会请大家喝酒!
    2006-05-24 16:42:24

    回复 举报
    赞同0
  • f.l.z
    f.l.z 板凳
    只是为了满足保护装置需要的容量,没有其它问题,因二个电流互感器串联后变比不变,容量增加一倍.
    2006-05-08 16:54:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 369 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电流互感器的精度等级?

我们这有个用户用的电流互感器是这样的:型号是LZZBJ6-10 , 精度等级:B/0.5/B/0.2,从图上看好像是四个绕组的,有这样的互感器吗?其精度等级什么意思?两个保护级,一个测量,一个计量吗?

回帖成功

经验值 +10