土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 高压线路停电,变压器低压侧配电柜的断路器拒动

高压线路停电,变压器低压侧配电柜的断路器拒动

发布于:2011-05-13 17:08:13 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
高压线路停电,变压器低压侧配电柜的断路器(ME-4000 带欠电压脱扣器)拒动,是什么原因造成的,请帮忙分析下。
此现象已经连续出现过俩次,怀疑是机械故障,但一时无法停电检查,因此不能确定是什么原因造成的拒动。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • syc11221122
    syc11221122 沙发
    您说的很有道理,可我现在不停电无法观察到失压跳闸机构情况,低压断路器ME-4000是贵州长征电气股份有限公司的产品,失压跳闸机构装在断路器侧面有侧板盖着看不到,只能在停电时再检查啦。
    2011-05-15 16:23:15

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    有失压保护的低压断路器在电源停电时不跳开,可先外观检查失压跳闸机构是否拆掉(拉簧取掉了),如没有拆掉,可能是机构卡住或线圈铁芯锈住(动铁芯与静铁芯锈住)。

    [ 本帖最后由 lingxuct 于 2011-5-15 11:34 编辑 ]
    2011-05-15 11:33:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。