土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 高压线路停电,变压器低压侧配电柜的断路器拒动

高压线路停电,变压器低压侧配电柜的断路器拒动

发布于:2011-05-13 17:08:13 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
高压线路停电,变压器低压侧配电柜的断路器(ME-4000 带欠电压脱扣器)拒动,是什么原因造成的,请帮忙分析下。
此现象已经连续出现过俩次,怀疑是机械故障,但一时无法停电检查,因此不能确定是什么原因造成的拒动。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • syc11221122
    syc11221122 沙发
    您说的很有道理,可我现在不停电无法观察到失压跳闸机构情况,低压断路器ME-4000是贵州长征电气股份有限公司的产品,失压跳闸机构装在断路器侧面有侧板盖着看不到,只能在停电时再检查啦。
    2011-05-15 16:23:15

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    有失压保护的低压断路器在电源停电时不跳开,可先外观检查失压跳闸机构是否拆掉(拉簧取掉了),如没有拆掉,可能是机构卡住或线圈铁芯锈住(动铁芯与静铁芯锈住)。

    [ 本帖最后由 lingxuct 于 2011-5-15 11:34 编辑 ]
    2011-05-15 11:33:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 362 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

还是变压器的问题

最近看了很多帖子 考虑这个功率因数的问题,我又个问题想请教下各位大大:如果提高了功率因数 那么变压器可以带的负荷就多了,那变压器的容量可以根据已经提高了的功率因数计算下的容量来选择还是按照原有计算出来的容量来选择?

回帖成功

经验值 +10