土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 变频泵的选择

变频泵的选择

发布于:2011-05-13 16:18:13 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
设计院给了软水泵的要求,流量是1方每小时,扬程60m,
供应商根据这个要求及设备的参数曲线选了一款流量是1.8,扬程是50m的泵。
问题是,现在泵只能打到40m。(水泵到最高用水点大约是48m)

我想是泵选错了,至少要选择扬程等于60m的,但他们都说要按照参数曲线选择,
如果是这样的话倒是能满足设计要求。

现在我想知道,到底该如何选择泵???


急!!!!!谢谢啦。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • hbhdhb
    hbhdhb 沙发
    水泵扬程10米损失1米,一个弯头加一米
    2011-05-18 21:23:18

    回复 举报
    赞同0
  • 蓝黑飞鱼
    蓝黑飞鱼 板凳
    除了设计院给的参数外,还需不需要必须提供水泵到最高用水点的高度??对于这种小流量大扬程的现象。
    2011-05-13 17:50:13

    回复 举报
    赞同0