土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 热泵机组时冷冻水泵和热水泵可以共用吗?
我觉得一般只要满足流量和扬程的要求,应该可以共用的吧,在冬季制热水时改变水泵的转速,但是不知道为何改变了转速就可以用了呢。同时,在水力计算的时候,夏季冷冻水最不利环路确定后,怎样才能计算出热水时环路阻力,有什么经验公式可以利用吗?望大家共同学习和探讨啊?

全部回答(4 )

  • bixue285
    都是一起用,应该是影响不大
    2011-06-30 13:57:30 来自 PC 评论 举报
  • baihualin573346933
    扬程应该变不了多少的,但是流量的问题,夏季供回水温差一般取5度,冬季有10度左右,所以热水泵的时候流量应该会为冷的水泵的三分之一左右吧!会不会造成什么影响呢……
    2011-05-31 11:53:31 来自 PC 评论 举报