热泵机组时冷冻水泵和热水泵可以共用吗?
热泵机组时冷冻水泵和热水泵可以共用吗?
我觉得一般只要满足流量和扬程的要求,应该可以共用的吧,在冬季制热水时改变水泵的转速,但是不知道为何改变了转速就可以用了呢。同时,在水力计算的时候,夏季冷冻水最不利环路确定后,怎样才能计算出热水时环路阻力,有什么经验公式可以利用吗?望大家共同学习和探讨啊?
发布于
2011-05-13 14:41:13
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
bixue285
都是一起用,应该是影响不大
2011-06-30 13:57:30
来自 PC
评论
举报
baihualin573346933
扬程应该变不了多少的,但是流量的问题,夏季供回水温差一般取5度,冬季有10度左右,所以热水泵的时候流量应该会为冷的水泵的三分之一左右吧!会不会造成什么影响呢……