发布于:2006-04-29 15:59:29
来自:电气工程/成套电气设备
[复制转发]
这个问题可能都讨论烂了,但终究没有一个标准答案。从用途上看:
配电型避雷器HY5WS:保护相应电压等级的开关柜、变压器、箱式变、电缆头等有关配电设备免受大气和操作过电压损坏。
电站型避雷器HY5WZ:保护发电厂、变电所中交流电器设备免受大气过电压和操作过电压的损坏。
按以上讲,开关柜中应该用S型,那么Z型用在哪里?
有的按进线用Z型,除电机、电容外的馈出用S型,我自己认为有道理。
有的则相反,但也一直这么用。至于为什么,都说以前流传下来的就怎么用。
你是怎么用的呢?说下道理。
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句说明:S型只能用于配电站所内的10KV等级的配电线路,母线设备和主变10KV侧断路器均应配置Z型
回复 举报