土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 求助:关于变频器输出的隔离

求助:关于变频器输出的隔离

发布于:2006-04-29 15:37:29 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
我的变频器是一拖18马达的,只要其中有一台电机瞬间短路或对地,就会造成全部跳车,如把接地故障取消则会出现其它故障如:过电压等一些假故障提示,我们打算加变频器输出侧加装隔离变压器(△→Y)能否改善?加装隔离变压器对变频器是否有影响?或者是各位还有更好的办法请赐教,让其中一台电机有故障时不会造成整台变频器跳停?
注:我们的变频器输出侧已加装了电抗器,变频器的品牌有:MEIDEN(明电舍)、东洋、YASKAWA(安川)等。
我们的每台电机已有了接触器,热继电器,和快速熔断器。但是由于某一台电机的瞬间短路(而且还查不出是哪一台电机)仍然会造成变频跳停且热继电器和保险均处于正常状态,再次启动时系统又处于正常状态,但是隔三差五的会出现这种故障,所以才想加装隔离变压器
谢谢!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • way_happy
    way_happy 沙发
    楼上的方法也只是增加了空开的容量,如果某台电机短路或电流过大,变频器自身仍然回保护,致使缺相跳停. 采用输出隔离只是隔离了电源侧,可以解决一些扰动问题,而马达侧的问题仍然存在,应该彻底检查,并调整变频报警参数及相应动作
    2006-05-24 18:54:24

    回复 举报
    赞同0
  • liutao003
    liutao003 板凳
    在每台电机进线前加装与你电机相对应大小的空气开关,加装隔离变压器我认为没多大效果,V/F控制吗?
    2006-05-17 17:41:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 370 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求教大虾

我是一个新手.我厂的PLC控制的加氨计量泵.我在人机界面上选中该泵运行后.又将其自动打为手动.该泵就在人机界面上显示故障状态.只能手动运行.不能自动启动.求教大虾该怎么处理.

回帖成功

经验值 +10