办公楼的插座回路负荷容量问题

发布于:2006-04-29 14:32:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
以前按每个插座200w来计算显然是不合时宜了。
20平方的办公室至少应考虑2台电脑。每台500w,一个办公室就应是1000w,一般我三个办公室一个插座回路,每回路按3000w的安装容量,计算总电流时,整层打0.6~0.7的需要系数。
大家都是怎麽做的,交流一下吧!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • renlili2005
    renlili2005 沙发
    zi自己算
    2006-04-30 15:02:30

    回复 举报
    赞同0
  • ihope52
    ihope52 板凳
    有功按300算,KX取多少??
    2006-04-30 14:41:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

22kW水泵可否直接启动?(从机械角度看)

昨天在工地上遇到一个新情况,我原设计22kW、15kW的水泵全是直接启动,但甲方进行水泵招标时要求水泵厂配套提供了控制柜,我设计的控制柜就取消了,后来现场安装接线时发现水泵配套的柜子全是星-三角启动方式,但施工方又是按照我原设计的直接启动放的线,造成线与柜子不匹配。明天就要试运行了,我只好将水泵厂的柜子改为直接启动(他们的柜子接触器余量留的很大,改直接启动没有问题,只是要废掉两个接触器)作为临时措施。将来再考虑换软启动算了。