请教:屋顶消防环管问题,谢谢了~
请教:屋顶消防环管问题,谢谢了~
现在有一9层的纯住宅,5栋一梯四户的连成一排,但地下有一个半地下车库。因为屋面是斜屋顶,做环管的话,环管就进到室内去了。。请问屋顶上的消防环管可以取消不?比较急,先谢谢各位了~~!
发布于
2006-04-29 14:18:29
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
2youbenrong
规范同样规定:9层的消防立管至少两立管成立环。
2006-04-29 15:34:29
来自 PC
评论
举报
linyong64
可以取消呀,规范上有规定,7-9层的住宅可以为枝状。
2006-04-29 15:25:29
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
wwwliyq
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
21
回复
72
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑给排水
返回版块
47.27 万条内容 · 1339 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(7 )
规范同样规定:9层的消防立管至少两立管成立环。