土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 跨接地线用编织带好还是用RV双色线好

跨接地线用编织带好还是用RV双色线好

发布于:2006-04-29 13:37:29 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
实际工程中,有的监利要求跨接地线用编织带,有的要求用RV,还有的要求用BV.而且混凝土中的跨接地线是否会被腐蚀?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • sqh1971
    sqh1971 沙发

    实际工程中,关于接地线有以下几种方法.
    1,JDG分2种,一种抱卡的,一般采用BV专用接地线,两端采用螺栓固定.一种紧定的,不需要接地线.
    2,混凝土中,一般采用黑铁管,需要焊接防腐,不需要接地线,用6号以上钢筋焊接接地.
    3,镀锌钢管和镀锌桥架不需要加接地线.
    4,配电箱的接地一般采用编织带,最好是镀锡的.
    5,RV是一般灯具或便于检修的地方使用,因为其柔软性能,但需要烫锡使用.
    2006-05-04 08:47:04

    回复 举报
    赞同0
  • abc204204
    abc204204 板凳
    要看是怎么接的头嘛
    2006-05-03 21:41:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.73 万条内容 · 246 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

低压防雷器动作电压

对于高压防雷器,大家都知道有个工频动作电压这么一个参数,而对于低压SPD,却没有这么一个类似动作电压的参数,为什么呢?

回帖成功

经验值 +10