土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求救:电缆可以这样穿管吗?
我们有一个小泵房,内有5台水泵,功率比较大,对每台水泵我选择了两根120的电缆,由配电室引入泵房,我打算全程穿100的管埋地敷设,长度在20来米,这样的话需要拐两个弯,他们说这样不行太长了他们没听说过,但我觉得这样应该没什么问题。不知道我这样做到底可不可以?望大虾们赐教!!不胜感激!!!!

全部回答(29 )

  • jefferqin
    我觉得还是桥架比较合适!
    泵房内不宜挖电缆沟!
    2007-04-03 16:23:03 来自 PC 评论 举报
  • wydq2006
    我觉得穿管比较好,可以分两层上下各五根
    2007-04-02 20:03:02 来自 PC 评论 举报