求救:电缆可以这样穿管吗?
我们有一个小泵房,内有5台水泵,功率比较大,对每台水泵我选择了两根120的电缆,由配电室引入泵房,我打算全程穿100的管埋地敷设,长度在20来米,这样的话需要拐两个弯,他们说这样不行太长了他们没听说过,但我觉得这样应该没什么问题。不知道我这样做到底可不可以?望大虾们赐教!!不胜感激!!!!
发布于
2006-04-29 12:24:29
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(29 )
jefferqin
我觉得还是桥架比较合适!
泵房内不宜挖电缆沟!
2007-04-03 16:23:03
来自 PC
评论
举报
wydq2006
我觉得穿管比较好,可以分两层上下各五根
2007-04-02 20:03:02
来自 PC
评论
举报
加载更多