土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于减压孔板的计算

关于减压孔板的计算

发布于:2006-04-29 12:19:29 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我用天正7.0做了一份消火栓的设计计算,见下图的计算原理图1和计算表1。在计算减压孔板时,例如节点10的压力为58.45mH2O,为了使各层消火栓出水量接近于设计值,拟减压38mH2O,利用天正“减压孔板的计算”输入板前公称直径70mm,流量5.2l/s,需减压力38mH2O,计算结果显示孔板直径为19.41mm。计算见图3。不知道我这样计算对不对,希望高手指点。谢谢了!

1146284357189.jpg

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ziqiangbuxi
    ziqiangbuxi 沙发
    图3
    2006-04-29 12:21:29

    回复 举报
    赞同0
  • ziqiangbuxi
    ziqiangbuxi 板凳
    无内容!
    2006-04-29 12:20:29

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.39 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有想在广州的消防预决算朋友吗?公司正在招人。

要求业务熟练细致,能有效把握好预算报价、施工和竣工决算这三个阶段的分析管理。有需要的朋友可与我联系。发送简历至twmhn@163.com或用此邮箱绑定的网易泡泡与我联系。请写明详细的工作经历及相关业绩、个人待遇要求、自我综合评价。