避雷网格和引下线关系

发布于:2011-05-12 16:59:12 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
请教个问题避雷网格和引下线是不是独立考虑的 20.5*12米避雷网的交接处是不是可以不作引下线,横向跨度24米再做引下可以吗(横向每跨6米)
以前画图的时候没有考虑这个问题交接处都给引下了

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • netling
    netling 沙发
    很同意LS的意见,做设计的时候顺序如下:
    1、判定该建筑的防雷类别,如果既有三类又有二类,则按照规范的面积比例来判定
    2、按照规范中的要求设计屋面的避雷网格和引下线,此两条在规范中均有明确的规定,只要按照规范的要求设计即可
    3、预留一定的打人工接地极的接线,当设计后实测电阻不符合要求时可以补打人工接地极
    2011-05-17 15:37:17

    回复 举报
    赞同0
  • bzh8462
    bzh8462 板凳
    首先明确一个问题:
    你所在的建筑是几级防雷设计?
    1级 2 级 3级?
    5*4 10*8 20*16
    引下线 18米
    2011-05-17 11:18:17